Re: Zničení deskového výměníku Před 3 měsíci
|
|
|
Názor mám ten, že když se voda ochladí o 11°C, tak je jí odebíráno při Vámi uváděném průtoku asi 11 kW. Čekal jste jiný názor?
Škoda, že se neozval nikdo s většími zkušenostmi se vzduch voda.
Vím, že Master Therm trval na nemrznoucí směsi do toného okruhu.
CTC a myslim ani Stiebel Eltron to nepožadují a montéři Carrierů také ne.
Zjistil jste si podle typu, na jaký tlak je Váš výměník určený?
Zkuste sem napsat celé označení, co je na něm vypálené.
|
|
|
|
|
|
|
Re: zničení deskového výměníku Před 3 měsíci, 1 týdnem
|
|
|
na filtr na výstupu jsem se taky ptal, odpověď, stává se, že někdy topenář napouští vodu do topení přes zpátečku a nečistoty se tak dostanou.
k teplotě vody při defrostu: teplota je 28°C a ochladí se na 19-20°C
a mohl byste mi říct váš názor ohledně průtoky vody při výkonu 14kW,
|
|
|
|
|
|
|
Re: zničení deskového výměníku Před 3 měsíci, 1 týdnem
|
|
|
Tak nevím, co je to za odborníky u SWEPu, když Vám radí dát filtr na výstup výměníku. Dokážou aspoň říci proč? Psal jste 14 kW výkon a jakou máte teplotu vody do výměníku při defrostu?
Při průtoku 860 l/hod vychází ochlazení vody 1°C na kW, tak není jasné, co spočítali, ale tepelné čerpadlo nebude mít takový výkon, aby se voda třeba jen přiblížila 0°C. A pak by ještě bylo třeba překonat skupenské teplo, než dojde k zamrzání, to je ekvivalent ochlazení o desítky stupňů.
Asi Vám vypočítali nesmysl a majitelů vzduchovek by měla být celá řada, komu to zamrzlo..
Neptal jste se náhodou stejných lidí, kteří Vám typ výměníku navrhli?
Buď neumějí počítat, nebo se snaží Vás odbýt.
To by snad stálo za to, aby se ozval ještě někdo, kdo má vzduch - voda a napsal úbytek teploty na výměníku.
|
|
|
|
|
|
|
Re: zničení deskového výměníku Před 3 měsíci, 1 týdnem
|
|
|
Dobrý den, tak jsem telefonoval, do firmy SWEP a vysvětlil jsem problém, který se mi stal, a dostal jsem následovnou odpověď: častý problém s prasknutí výměníku je ucpání kanálku nečistotou z potrubí (zamrznutí při odtávání), doporučují vodní filtr na obě strany,u mne problém vznikl malým průtokem vody výměníkem,můj průtok je 800l/h,a to při odtávání dosáhne -30°C a podle výpočtu by měl být při výkonu tepelného čerpadla 14kW průtok 1700l/h.
|
|
|
|
|
|
|
Re: zničení deskového výměníku Před 3 měsíci, 1 týdnem
|
|
|
Dobrý den, nevyznám se moc ve značení SWEP výměníků, ale mám dojem, že písmeno H ve Vámi uvedeném typu není tlaková třída, ale uspořádání kanálů (H,M,neboL) a tomu taky odpovídající tlaková ztráta a efekt přenosu. U starších B25Hx30 to tak snad bylo. Tlaková třída je až někde v části kodu za lomítkem, kterou jste neuvedl. Dá se to vyhledat. Zamrznutí je dost nepravděpodobné, pokud nevynechala obehovka.
Mně zamrznul výměník s lihovodní směsí několikrát tak, že se zastavil průtok, bez následků. Jen s vodou by to určitě tak nebylo. Já při defrostu, jen voda v topení, hlídám termostatem teplotu asi 7° čidlem na stěně výměníku, hlídání průtoku je ovšem nejlepší.
|
|
|
|
|
|
|
Zničení deskového výměníku Před 3 měsíci, 1 týdnem
|
|
|
Dobrý den
stal se mi takový problém, poskládal jsem si tepelné čerpadlo vzduch -voda 14kw R410a , praskl mi dvakrát výměník do vody, kondenzátor používám desková výměník swep B25THx30, el.expanzní ventil Carel , EEV ,vys.tlak vypnutí 38bar a nízký 1,5baru , tlak dle manometru na výtlaku mi chodí o 7°C vyšší s teplotou vody vycházející z kondazátoru, stalo se při teplotě vody 28°C, odtávání po 40min, reverzním chodem , venkovní jednotka je umístěna na střeše převýšení 9m oproti kondenzátoru ,nenapadá vás čím by se to mohlo stát.děkuji
|
|
|
|
|
|
|