Re: tepelne limity primaru/sekundaru ETX-C18GW Před 2 týdny, 2 dny  
Dakujem,

ten obrazok celkom pomohol.
Vodorovne ciary predstavuju aktualne tlaky a teploty koncove body. Co je vidiet, je aj kolko energie (stupa entalpia?) prida elektrika pohanu cerpadla (sikma ciara napravo).
Podla mojho nazoru, by nemala byt velmi sikma, lebo tam ide vela elektriny a COP pada.

Z toho cyklu to vyzera, ze pri teplote 20C uz cerpadlo necerpa zmes ale plyn, tak sa tomu budem snazit vyhnut.

Mam este nejakych 100m podlahovych sluciek v nosnom betone pod pivnicou, tak zemny kolektor ochladim este tymto.
rasto
Příspěvky: 12
graphgraph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
 
#551
Re: tepelne limity primaru/sekundaru ETX-C18GW Před 3 týdny, 4 dny  
Tak obrázek je moc velký, takže znovu:

zlobyl
Příspěvky: 5
graphgraph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
 
#550
Re: tepelne limity primaru/sekundaru ETX-C18GW Před 3 týdny, 4 dny  
Tlak ve výtlaku bude stejný jako kondenzační tlak.

Pokud Ti jde o výpočet kondenzačního tlaku z teploty, tak to se často odečítá z diagramů. Typicky používaný je tlak(P) - entalpie(h) (za konstantního tlaku odpovídá přijatému nebo odevzdanému teplu).

Přikládám obrázek takového diagramu pro Tvůj případ se zeleně znázorněným cyklem. Ten černý "hrb" je mezní křivka. Vpravo od ní je jen pára, vlevo jen kapalina, uvnitř směs. Červené čáry jsou čáry konstantní teploty, modré konstantní entropie (její definice je složitá, ale zde je to jedno).
V cyklu začnu vpravo dole - to je bod vstupu do kompresoru, šikmo nahoru dochází ke stlačení (jde to zhruba podle modré čáry) a dostáváš se do dalšího rohu. Pak jdeš vodorovně doleva, což je kondenzace chladiva na kapalinu, pak přímo dolů, což je expanze ve ventilu a nakonec vodorovně doprava, což je odpařování ve výparníku.

To je vše - prakticky celý chladící cyklus je jeden obrázek.

Jinak ten obrázek pochází z programu Coolpack, který si lze zdarma stáhnout na stránkách firmy SWEP

[img]
zlobyl
Příspěvky: 5
graphgraph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
 
#548
Re: tepelne limity primaru/sekundaru ETX-C18GW Před 1 měsícem  
Dakujem za tabulky.
Aspon uz vidim kam mozem kompresor aj vzhladom na zivotnost tlacit.
Takisto vidim, preco mi vypinal vysokotlaky presostat predcasne je nastaveny na 2.5MPa.
Budem davat prudovy transformator, z ktoreho bude jasne ako je kompresor zatazeny.

Zaujimave je, ze pre chladivo R407C je maximalna kondenzacna teplota 10C, takze pri 15C ho uz asi pretazujem.

Ako vypocitam tlak vo vytlaku? Z tabulky to nevidim, mozno existuju este nejake dalsie tabulky?

Prikladam teploty. Nazvy su anglicky, ale malo by to byt celkom jasne.
rasto
Příspěvky: 12
graphgraph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
 
#547
Re: tepelne limity primaru/sekundaru ETX-C18GW Před 1 měsícem  
Co se týče toho kompresoru, tak podle katalogových údajů má maximální vypařovací teplotu 15°C, takže bych si dal pozor, aby nebyl přetížený. Nejde jen o rozklad oleje, ale i o vinutí motoru a viskozitu oleje (když při vysokých teplotách zřídne, tak se také zhorší jeho mazací vlastnosti).

Tady jsou pěkné tabulky:
...

Podle těch údajů by měl být kompresor použitelný až do nějakých 60°C kondenzačních při 15°C vypařovacích. Při této teplotě bude tlak na výtlaku cca 2.9MPa.
zlobyl
Příspěvky: 5
graphgraph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
 
#546
Re: tepelne limity primaru/sekundaru ETX-C18GW Před 1 měsícem  
kedze som mal presostaty v serii s klixonom. Tak som to este pre istotu zmeral a vypinal mi to pri 60C vadny klixon. Vyradil som to a teraz snimam teplotu priamo na vystupe kompresora.
Pri kondenzacnej teplote 47C to ma na vystupe 90C ...
Predpokladam ze hranica, nez sa zacne rozpadat olej je pri 150C, takze by to este malo byt v poriadku.
rasto
Příspěvky: 12
graphgraph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
 
#544
tepelne limity primaru/sekundaru ETX-C18GW Před 1 měsícem  
prisli horuce dni, a momentalne mam pustene stropne chladenie s tym ze cez vymenik sa ohrieva zemny register (slinky)

Pol 1 dni mi na zemnom registry vyletela teplota na 22C. Preto som nanutil TC aby 750L Aku natapalo na 50C (bezne to ide na 35C).

Avsak, pri natopeni na 43C mi zacal vypinat presostat (neviem ktory, asi vysoky tlak). Teplota na vstupe sekundaru mohla byt 35C. Neviem to presne, nesedim pri tom a presostaty mam zakablovane aby odpojili kompresor, takze zacne cyklovat. Vsimol som si to tym, ze vypocitany tepelny vykon spadol zo 4kW na stovky W.

Aka je maximalna teplota vstupu sekundaru do TC?
Je pri takych teplotach este schopne to chladivo fungovat?
rasto
Příspěvky: 12
graphgraph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
 