Téma: Legislativa
#559
Re: Legislativa Před 2 měsíci  
Je potřeba rozlišit split vs. monoblok a Hermetické vs. Nehermetické zařízení. Jako hermetické může zařízení označit výrobce a to na základě požadavků normy EN 378. Hermetické zařízení musí mít všechny spoje provedeny nerozebíratelně (pájeny, svařeny, lepeny, lisovány). Stačí tedy presostat připevněný pomocí kalíškového spoje, nebo filtrdehydrátor s výměnnou vložkou a zařízení již není možné označit jako hermetické. Navíc musí ve fabrice zařízení odzkoušet na těsnost.
Z logiky věci tedy split klimatizace (tepelné čerpadlo) nebývá hermetické, neboť výrobce dodává komponenty zvlášť a o propojení se stará instalační firma. Zařízení typu monoblok (vše v jednom) může, ale nemusí, být hermetické, právě na základě použitých komponent.

Jak píšete, tak tepelné čerpadlo vlastníte několik let a tehdy výrobcům stačilo, že se dostali pod 3 kg a neřešili hermetičnost (typuji, že máte R407C v množství 2,9 kg). Běžně se tedy používala šroubová spojení např. pro expanzní ventily, kompresory nebo zásobníky chladiva. Z toho tedy usuzuji, že Vaše zařízení nebude hermetické a do režimu kontroly byste spadal.
Hejča
Chlaďař samouk.
Příspěvky: 39
graphgraph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
Místo: Brno
 
#558
Re: Legislativa Před 2 měsíci  
No podle tohoto článku podle mne nemáte pravdu. 5 tun je pro split jednotky a 10t pro hermeticky uzavřené. ?!?
...
Maverikone
Příspěvky: 4
graphgraph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
 
#557
Re: Legislativa Před 2 měsíci  
Bohužel Vás nepotěším. V zařízení máte více jak 5 tun chladiva a tudíž spadáte do režimu evidence. Tedy je potřeba mít Evidenční knihu + kontroly těsnosti chladicího okruhu jednou za 12 měsíců. Kontrolu těsnosti provádí certifikované osoby, jejichž seznam je možné nalézt v databázi na Ministerstvu životního prostředí.
Hejča
Chlaďař samouk.
Příspěvky: 39
graphgraph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
Místo: Brno
 
#556
Re: Legislativa Před 2 měsíci  
Děkuji moc za odpověď. Takže chápu dobře, že když mám čerpadlo kde je ekvivaletem 5145CO2 a mám ho země voda, čili nesplitové, tak se mě kontroly netýkají?
Maverikone
Příspěvky: 4
graphgraph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
 
#553
Re: Legislativa Před 2 měsíci  
Dobrý den,
Ano, tato povinnost se týká všech stacionárních chladicích zařízení (tepelných čerpadel) a tedy i stavebnic. Jenom ta povinnost není nová, ale došlo ke změně limitů od kdy musí být vedena evidence a prováděny kontroly. Dříve musela být evidence (kontroly) pro zařízení s více jak 3 kg chladiva. Od r. 2015 je to podle ekvivalentu CO2. Mezi 1. 1. 2015 a 31. 12. 2016 bylo přechodné období, kdy stará zařízení jela podle starých pravidel (na kg chladiva) a nová již podle ekvivalentu CO2. Od 1. 1. 2017 se i stará zařízení posuzují podle ekvivalentu CO2. Jak se tento ekvivalent stanoví je popsáno v infoboxu článku. V každém případě vy mělo být zařízení označeno štítkem, který obsahuje text: "Obsahuje Fluorované skleníkové plyny" a dále název chladiva, jeho GWP, náplň v kg a ekvivalent v tunách CO2. Pokud je ekvivalent v tunách CO2 větší jak 5 kg, musí být zavedena Evidenční kniha chladicího zařízení a zařízení následně prochází pravidelnými kontrolami těsnosti, které musí provádět certifikovaná osoba.
Povinnost mít kontroly a hlídat si jejich termín je na provozovateli zařízení.
Hejča
Chlaďař samouk.
Příspěvky: 39
graphgraph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
Místo: Brno
 
#542
Re: Legislativa Před 3 měsíci, 2 týdny  
Maverikone
Příspěvky: 4
graphgraph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
 
#541
Legislativa Před 3 měsíci, 2 týdny  
Vlastním TČ již několik let a tohle mne celkem překvapilo. Jak jsou na tom stavebnice? Patří již do skupiny co se bude muset kontrolovat a dělat další oné nesmysly, včetně možných kontrol?