Re: vypocet COP Před 4 měsíci  
Dobrý den,

Ano COP je na začátku výrazně lepší (čím menší rozdíl teplot mezi primárem a sekundárem, tím větší COP). Co se týká optimálního průtoku, tak to je zajímavý problém. Většina tepelných čerpadel je konstruována tak, aby na sekundáru tepelný spád odpovídal tepelnému spádu obvyklých otopných systémů, tedy v dnešní době obvykle nějakých 10 - 15 K.
Na primáru pak obvykle 5 - 10 K.

Menší rozdíly teplot (větší průtoky) jsou spojeny s nárůstem tlakových ztrát a tím i energií pro pohon čerpadel. Větší rozdíly (menší průtoky) pak vedou ke změnám kondenzačních a vypařovacích tlaků, což většinou znamená problém s vypínáním čerpadla presostatem.
Hejča
Chlaďař samouk.
Příspěvky: 39
graphgraph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
Místo: Brno
 
#545
Re: vypocet COP Před 5 měsíci  
Co sa tyka topnej sustay, je to podlahove topenie z vlastnym cerpadlom a 750L Aku je pouzivane ako predohrev TV a zasobnik pre ohrev podlahy.
TC pouziva vlastne cerpadlo na tocenie vody medzi Aku a TC
rasto
Příspěvky: 12
graphgraph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
 
#543
Re: vypocet COP Před 5 měsíci  
Dakujem ze odpovede.
Pri sledovani spotreby kompresora, ktora bola 850W a postupne sa zvysovala bude COP na zaciatku cyklu lepsi a potom sa bude znizovat.
rasto
Příspěvky: 12
graphgraph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
 
#540
Re: vypocet COP Před 5 měsíci, 3 týdny  
Jo a co se týče toho průtoku a teplotního spádu, tak bych řekl, že optimum jsou takové podmínky, kdy je nejnižší teplota chladiva z výměníku do TČ. Je zde spousta proměnných, a jelikož nic nevíme o topné soustavě, tak nic bližšího nemohu říci.
zlobyl
Příspěvky: 5
graphgraph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
 
#539
Re: vypocet COP Před 5 měsíci, 3 týdny  
Nějak se ztrácím v těch veličinách, např. tam nevidím nikde počítáno s tepelnou kapacitou vody.

Nicméně, pokud správně chápu, že vypařovací teplota je -8°C a kondenzační 20°C, tak letmým odečtem z grafu mi pro chladivo R407c vychází teoretický COP zhruba 4.5.

Takže pokud správně interpretuji teploty, tak jsou Tvé hodnoty v pořádku.
zlobyl
Příspěvky: 5
graphgraph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
 
#538
vypocet COP Před 6 měsíci, 3 týdny  
Snazim sa vypocitat COP na cerpadle ETX-C18GW. Pridal som teda digitalne teplomery a prietokomery.
Prudovy transformator na privode este nemam hotovy.

Vzorec je predpokladam:
e=Pout/Pel

Pre vypocet Pout pouzivam teplotu vody sekundaru:
Pout=dtxmxc

u mna teda (zo strednej teploty vody sekundaru vyslo c presne na 1,163):
Pout=(20,44-12,81)x0,485x1,163kW

Scroll kompresor zerie okolo 1kW (podla meraku na zasuvke to lieta hore/dole 50W podla zataze)

e=4,3kW/1kW=4,3
Je mozne ze COP pri tomto malom cerpadle vychadza 4,3?

Teplotny spad je tak velky, lebo prietok na sekundary je 0,485m3/h
Je nejake optimum?

Chladiaci vykon pri tomto COP je 3,1kW:
Pin=(8,25-2,44)x0,534x1

rasto
Příspěvky: 12